主题:三相380V,810KW电炉,要用多少平方电缆

点击:2235 回复:18

三相380V,810KW电炉,要用多少平方电缆,
10-11-18 21:36
电缆就算了吧。
这么大功率的还是用单心线架设合算。
每相用240平方的3条并联。
最后修改:2010/11/18 23:14:54
10-11-18 23:13
电炉还是电弧炉?
10-11-19 10:14
用80x8的铜母吧 投资比电缆低  运行也比用3根240电缆节能
10-11-19 10:21
用80x8的铜母吧 投资比电缆低  运行也比用3根240电缆节能
10-11-19 11:04
810=1.732*0.38*I
10-11-19 13:11
这么功率还是用铜排吧
10-11-20 14:15

引用 wangbingmei 在 2010/11/19 10:21:51 发言【内容省略】

10-11-20 16:06
电缆就算了吧  那样很不合算的。还是用单芯240平方的3条吧、、、
10-11-20 18:15
阻性负载不是那样算的吧。810KW只有1215A单相只有405A
10-11-21 09:39