登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:380V电机容量多大需要配软起?
点击:1391 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
aa1969
380V电机容量多大需要配软起?
10-11-18 14:55
1楼
编辑
引用
管理
岚
要看负载是啥啊?负载的性质是不是需要软启动,或软停车
0.8KW。1.5KW的电机,很小吧,我都用过软启动,还有5.5K,7.5K,15K等等
10-11-18 15:31
2楼
编辑
引用
管理
laozhou123
如果是重载启动的,要求力矩大的,可以考虑
10-11-18 17:26
3楼
编辑
引用
管理
n2460402
主要还是看变压器容量吧,容量够的话直接起动是最好,其次的软起,自藕启动和Y-三角吧。
10-11-18 18:35
4楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
10-11-18 19:51
5楼
编辑
引用
管理
chw40
电动机的启动电流一般为额定电流的4~7倍。电动机的启动方式要考虑变压器的容量。
当变压器的容量足够大时,较大容量的电动机也可以直接启动。对于不经常启动的电动
机,其额定容量(KW数)超过变压器容量(KVA数)的30%;经常启动的电动机,超过
变压器容量的20%时,要配软启动了。
10-12-24 18:10
6楼
编辑
引用
管理
172365283
看你负载大小了,尽量比你的点击大点就行了
10-12-24 19:37
7楼
编辑
引用
管理
min6114362
学习过·
10-12-24 20:41
工控新闻
曼胡默尔中国与节卡机器人达成战略合作,共启过滤科技智慧时代
汇川技术1250kW构网型储能PCS斩获第七届“艾唯奖”
加速“出海”!“两张清单”揭秘机器人发展背后的强劲动力
智能经济新形态“新”在哪里?
美的集团与联合国工业发展组织UNIDO签署战略合作备忘录
台达携 AI 节能新品与场景化AI方案亮相中国制冷展
西门子亮相汉诺威,展示工业AI如何重塑制造业