10楼
编辑
引用
管理
dwbb
如果你选国产的品牌的那么断路器塑壳 225A的吧 如果是选的进口的(当然不能是买的假货)160A的可以。
接触器D205+D150可以触保你长期使用。
10-11-18 23:04
11楼
编辑
引用
管理
ltp3992
变频吧
11-07-15 21:48
12楼
编辑
引用
管理
346953791
晕。。我们的一个风机。55KW 也用星三角起动。接触器用的是三个63的。。保护用热继160的。。平时那个电机运行电流在七十多A。。。以前用的接触器比现在的大都烧了。。
11-07-17 22:59