主题:55KW的水泵,我该怎样选择电器件?

点击:2312 回复:12

一台55KW的水泵,打算用星三角控制,问一下老师们,断路器选多少安的?接触器选多少安的?热继电器选多少安的?
这么大的电机用热保护来保护电机感觉不可靠,有没有好的方法保护电机呢?

请指教,谢谢
10-11-17 13:33
星三角启动?还是放弃吧...! 断路器选150A  .一定要 D型曲线.
接触器选150A 的 最好是无触点的. 软启动更好.
用热继电器保护?这么大的电机连个电子保护装置都买不起么?
10-11-17 13:44
建议采用变频启动器 。如采用星三角启动,应用电动机综合保护器
10-11-18 08:59
断路器160A电机专用不要错用线路型的,接触器再大一个等级,热保护器?就不要用了,用电子保护器,当然能用变频更好,节能效果比较好
10-11-18 10:42

引用 MEIJIHE 在 2010/11/18 10:42:55 发言【内容省略】

10-11-18 12:49
断路器200A的,星型接触器100A,三角型的两个用160A的(如果为了减少维修率,可以加大一级250A的,我试验过到使用了8年目前没换过250A的接触器)
10-11-18 17:32
使用二次保护,电流互感器加热继电器保护,电流互感器150/5A 2个,热继电器2.4A
10-11-18 17:34
0.4KV,55KW的电机额定电流多大?100多个A,Y-三角启动配两个63A的接触器,一个45A接触器就够了,断路器用160的塑壳。不过建议接触器还是扩大一个规格,选择两个100A的和一个63的。
10-11-18 18:33
断路器用200A的塑壳。选择两个150A的和一个100A的。
10-11-18 19:15
软启动器 怎么样
10-11-18 22:47