楼主
编辑
引用
管理
djccy
我知道的最少有两种变频器是这样的: 如果将电机从机台拆下来再运行,(只要是让电机与机台的不通电,不搭铁)那么,很明显,在低频运行时电机外壳会带电!(没有留意是多少以下的频率了) 而频率升高后就正常了,绝非电机的问题!
我想知道这是为什么,是不是所有变频系统都是这样的?
04-11-14 12:40
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
调低载波频率可以降低电机的感应电压;
04-11-14 16:45
2楼
编辑
引用
管理
djccy
谢谢!
04-11-15 13:53