主题:GP Pro-Face通讯错误
点击:4674 回复:17
楼主
编辑
引用
管理
collier
以前没接触过pro-face,触摸屏是GP370-LS41。使用GPW-CB03通讯想要把程序下载到电脑。端口号都设置好了,软件版本7.2中文版。点击接受画面,屏幕左下出现握手中,请等待。。。。握手中,请等待。。。。握手中,请等待。。。。最后通讯错误,GP没响应。不晓得怎么联机啊。高手请指点
10-11-16 21:33
1楼
编辑
引用
管理
collier
http://item.taobao.com/item.htm?id=3774243689
网上逛逛发现问题的解决方法了,哈哈
10-11-16 22:04
2楼
编辑
引用
管理
风之力
呵呵,那个SIO设置是指GP与PLC的RS232通讯。
这个淘宝商家估计误导了不少人。
楼主不要搞错了。
10-11-17 16:47
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;根本不懂PROFACE屏的一个卖家;
10-11-18 08:37
4楼
编辑
引用
管理
风之力
至少懂得进入OFFLINE模式。
10-11-18 17:42
5楼
编辑
引用
管理
collier
没成功。能教我怎么进offline模式吗。我按屏幕左上角没反映,有相关资料学习吗?新公司饭不好吃啊,急
10-11-18 21:23
6楼
编辑
引用
管理
风之力
我还以为你已经解决问题了呢,真是奇怪。
你那个问题跟进不进OFFLINE没什么关系。
很有可能是你的TOOL老化导致。
你需要多插拔几次试试,如果还是不行,只能怀疑TOOL口问题了。
10-11-19 08:49
7楼
编辑
引用
管理
ZCMY
型号应当是GP370-LG41-24V;
10-11-19 15:32
8楼
编辑
引用
管理
ZCMY
先对一下电缆及通讯设置有没有问题;
10-11-19 15:37
9楼
编辑
引用
管理
机械爱工控
不知三菱的编程线能不能用于proface通讯,rs232转大头转八针接口。
10-12-27 09:05