登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:电线闹鬼了!!!

点击:2300 回复:31

[size=4]变压器低压侧到630空开上接线端距离160厘米,每相用俩根120平方铝线并联,俩头接线端子用120铜铝线鼻压接;由于使用电流达到530安,电线长期处于过热状态使用已达5年之余。今天决定每相再加一根120平方铝线并联运行,三根160厘米电线俩头都用120铜铝线鼻压接好,然后分别并联上每相。合闸送电,开始闹鬼,其中一相新更换的铝线快速发热,绝缘迅速软化,用卡表测电流520。同相另外俩根老线电流为0。卡表测其他俩相均无此现象,求高手解释并解决。
[/size]
10-11-12 19:40
线径不一样,那根线粗,电流就会走那根
电源线并联一定要并线径一样粗细的线
10-11-12 19:53
铝线时间长了,接触端子表面会氧化,导致导电率下降,新的铝线,没有这个问题,所以接线以后,电流直通导致并联的三颗线电阻不一致,而线端电压是一样的。电流都集中在电阻小的铝线上了。
10-11-12 20:28
160CM为什么不用铜线160MM2,在就带什么负荷
10-11-12 20:52
2楼的说法错误的,3楼说的很对。老线接头处接触电阻很大,新的电阻小尔史电流都走120的上走。楼主你可以换3根120新线不就解决了吗,哪有闹鬼不闹鬼的啦。
10-11-12 21:05

引用 月亮猫 在 2010/11/12 21:05:52 发言【内容省略】

谢谢各位大侠,将老线的铜铝线鼻换成新的后,故障解决!不知道时间长了以后会不会还出现上诉故障现象了?
10-11-12 22:15
才1米多的线为什么不使用铜线呢? 载流量大。 铝线鼻电流大经常出问题。
用铜排更好。
10-11-13 00:21
什么年代了,维修的话怎么不用铜线换掉?
最后修改:2010/11/14 22:18:47
10-11-13 00:21
换三根新线再试试吧,要一步一步来排除。
10-11-13 09:28
换三根新铜线再试试。可能是铝线老化了。
10-11-13 10:21

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯