三菱PLC   fx 3u   我想知道,我怎么才能知道,我发脉冲的当前值
好比我发正方向5000    第2次 我发了正向3500      第3次 我发  反向 8500  
此时有没有那个寄存器显示是0!! 我有用plsv k5000 y0 y4         plsv k3500 y0 y4          plsv k8500 y0 y4
我现在用d8340   看到的是17000
恳请大家帮帮忙!!!!
10-11-12 11:04
大家来帮帮忙啊!!!
11-06-02 18:39
用定位指令,不要用脉冲指令
定位指令时,脉冲数会加也会减
11-06-02 22:35
谢谢
专家指导!!
我晓得了!!!
哈哈
11-06-17 13:45
用定位指令,D8340就是Y0当前的脉冲值,
11-06-22 15:12
谢谢
我明白了