我公司一台印刷机安装后闲置很久,现在送电后,其PLC上的"SF""BF"红灯亮,PLC的型号是西门子S7--300,显示系统有故障,请问行家这是什么原因,如何来处理?
10-11-10 15:44
1楼
编辑
引用
管理
思南
西门子状态与故障指示
SF (红色) 硬件或软件错误
BF (红色) 总线出错(只适合于带有DP口的CPU)
DC5V (绿色) CPU和S7-300总线的5V电源正常
FRCB (黄色) 强制作业有效
RUN (绿色) CPU处于“RUN”状态,LED在“Start up”状态以2Hz频率闪烁,在“HOLD”状态频率为0.5Hz
STOP (黄色) CPU处于“STOP”或“HOLD”或“Start up”状态;在存储器复位时LED以0.5Hz频率闪烁;在存储器置位时LED以2Hz频率闪烁
10-11-11 09:36
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
连上电脑查看;
10-11-11 09:41
3楼
编辑
引用
管理
ZHTOK
网络头,终端电阻。。。。。。