登录
首页
变频器论坛
变频器论坛
回帖
发帖
正文
主题:【话题】变频控制的电机为什么速度实然增大了(20101108)
点击:1034 回复:9
楼主
编辑
引用
管理
ascent
各位高手
我有两台15KW的电机
变频控制的,通过触摸屏调速的
以前正常的转速在220转
现在设定在220时速度明显比以前增加的太多了
变频器的参数什么的都没动过
不知道为什么速度增加了这么多
最后修改:
2010/11/10 16:20:44
10-11-09 09:44
1楼
编辑
引用
管理
robertjml
问题: 你怎么知道"设定在220时速度,明显比以前增加的太多", 你是用手持式测速表测量呢? 还是在线联机到变频器, 看到实际转速了呢?
可能的原因:
1) 在PLC程序中, 该传动的参考转速( Reference Speed ) 和变频器中的参考转速( Reference Speed ) 不一致! 如果有减速箱的话, 请检查PLC程序中的减速比是否对!
2) 如果在电机上安装了编码器, 那么检查编码器工作是否正常!
10-11-09 10:33
2楼
编辑
引用
管理
ascent
谢谢楼上的回答,没有编码器和减速机,直接驱动设备的
以前设定转速是260RPM
但是现在如果设到260话振动和速度明显的区别太大
速度太快了
不知道什么原因造成的
难道是变频器坏了?
10-11-09 11:23
3楼
编辑
引用
管理
robertjml
电机和机械装置之间, 应该是采用机械联轴器. 检查电机轴和驱动设备轴之间, 同心度是否超出了0.05毫米? 电机轴承是否有温升过快的现象?
10-11-09 13:39
4楼
编辑
引用
管理
ascent
用的是皮带传动的
同心和温升是正常的
10-11-09 14:18
5楼
编辑
引用
管理
太极宗师
变频器的频率设定端,有没有可能输入端有干扰存在?
10-11-09 19:11
6楼
编辑
引用
管理
kdrjl
把传动皮带摘掉,空载运行下,是否现象一样?如果是,则变频器需要从新调试;如果否,择机械负载的润滑和传动检查下有无异常。
10-11-09 20:28
7楼
编辑
引用
管理
ascent
谢谢回答
我重新更换了变频器还是不行
我再试试
10-11-10 08:45
8楼
编辑
引用
管理
twx770824
那就是说是机械故障
10-11-10 11:14
9楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
10-11-10 14:41
工控新闻
破解水务数字化基建难题!易动超越系列微模块赋能水务智慧升级
汇川技术韩国锂电展首秀整机实演,定义高精高速新标准
电动叉车龙头加码智能制造 中力股份拟投3.5亿元建设智能机器人项目
全球半导体设备产业迎来密集突破期
华北工控2026首发新品!MATX-6557搭载飞腾D3000 八核处理器,为国产化替代注入强劲动能
硬核创新铸就标杆 和利时揽获2026中国自动化+数字化产业年会(CAIMRS)多项大奖
ABB参加中国发展高层论坛2026年会
思特威推出全新升级8K&16K高分辨率工业线阵CMOS图像传感器
更多新闻资讯