登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:新手求助~谢谢各位大侠帮忙先。PLC读出来的程序写不进去了

点击:1603 回复:12

请问下,我FX1N 60MR的PLC里面程序读出来后,原来的程序要写进去的时候   在程序{MAIN}里有不在范围内的软远件。请检查程序,修正范围外的软元件  老报这错,是为什么呀?谢谢了
10-11-08 18:30
读出来的程序有X212报错
10-11-08 18:34
有没有人回答下,谢谢了
10-11-08 19:02
X的输入范围为0-177,出来212自然是非法范围。表情
10-11-08 19:20
我的PLC读出来的程序就有X212的~我没改动
10-11-08 19:39
1N 能读到X212 ?  呵呵
地址错误当然报了。
10-11-08 21:20
那你猜为什么用什么方法能把有X212的程序写到PLC里面去呢?
10-11-08 21:29
你再确认下你的程序是不是FX1N的,FX1N最多能控制128点,按8进制排,也排不到X212
10-11-08 23:34
呵呵;有X212你程序还能运行;
10-11-09 08:26

   或者,可以分析一下程序,看原程序中X212起什么作用。
   不知有不有这种可能,当时用的编程软件不一样(或编程器不一样),没有当成FX1N的型号写程序,而可以用X212。
10-11-09 09:29

上一页下一页

工控新闻