登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:台达PLC

点击:4907 回复:13

请教一下怎样才能通过屏向台达PLC的寄存器输入浮点数,估计台达的大家用得少,他跟三菱的很像,请教大家三菱的是咋弄的,我从屏里输入0.1,但监视寄存器变成了1,而且我试了一下,MOV  K0.1  D0 好像也不行。
10-11-02 17:46
先查你用的对应系列是否支持浮点运算;
10-11-03 11:24
我试了,支持浮点数运算,只是不知道到咋直接输入浮点数,比如我 MOV  K0.1  D0  这样就不行,而要用除法先求出0.1才行。 好像三菱的FX也要这样吧,西门子的就可以直接输入的。
10-11-03 18:43
没人知道吗,看样子我只能以厘米为单位了,要是以米为单位就会有小数。
10-11-04 19:49

引用 蝶舞 在 2010/11/4 19:49:14 发言【内容省略】

和不看手册的新手不解释,自己看。
附件
附件
附件
表情
10-11-04 19:56
不需要浮点运算,在PLC直接用厘米做单位,在屏的按钮数值设定里小数点设两位,这样简单很多
最后修改:2010/11/4 23:38:10
10-11-04 23:07
谢了,明白了,不是我不看说明书,只是我看说明书的速度都赶不上着地方换牌子的速度了。
10-11-05 14:03
学习了, 楼上2种方法都可行
10-11-05 16:02
就是小数点的关系,就直接在屏上设置小数点位数就行了;
没有必要用浮点运算;
10-11-06 10:16
看手册
10-11-09 22:20

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯