登录
首页
变频器论坛
变频器论坛
回帖
发帖
正文
主题:变频器的过热!
点击:3573 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
djccy
有些变频器在电机没有装传感器的情况下依然显示电机过热,这是什么原理?
04-11-11 17:38
1楼
编辑
引用
管理
kdrjl
电机的热时间常数。通过电机的温升试验,可以确定电机的热稳定时间常数,叫做 I(平方)t 参数,变频器根据这个参数通过对电机电流的检测,计算过载状态并发出报警。这种方法并不是很准确,只是大概其。是通过对电流参数计算的。不是测出来的。
04-11-11 18:09
2楼
编辑
引用
管理
djccy
那就是说只有厂家将变频与电机配套好才会有引起功能?(或者说此功能才准确?)
最后修改:
2004-11-13 16:02:51
04-11-13 16:01
3楼
编辑
引用
管理
kdrjl
应该是。比如,西门子的变频器,与西门子的电机做系统搭配,就会有很好的效果,配国产电机,要由厂家提供设时间常数,或实验获得数据。
04-11-13 16:30
4楼
编辑
引用
管理
djccy
明白! 谢了!
04-11-14 12:08