主题:fx1s怎么用

点击:560 回复:9

我以前用的是三凌fs1n的plc。用触摸屏能用。但是现在换成fx1s同样的程序写里边怎么不能用。哪位大师帮帮忙。不胜感谢
10-11-02 08:08
怎么个不能用,具体怎么样,用了那些功能用不起来,有什么具体提示
10-11-02 08:45
wov t0 d0这程序写进去后plc就会什么反应也没有啦。和触摸屏也不能连接
还有什么可以把t0数据传送到d0的我也不知道
最后修改:2010/11/2 8:57:45
10-11-02 08:55

引用 lanxing.yu 在 2010/11/2 8:55:10 发言【内容省略】

MOV  T0  D0
Regards
10-11-02 10:19
通讯协议注意下
10-11-02 13:15
换的是真正的三菱吗?
10-11-02 15:08
还是仿造三菱的吗,仿造难全表情表情表情
10-11-04 11:15
现在 就是不能和触摸屏联接  我想可能是通讯线的事
10-11-07 12:51
肯定是通讯的问题了
10-11-07 14:14
我想可能是通讯线的事
10-11-07 15:30