登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:大家分析下这个电容柜里的接触器和保险丝是如何炸掉的

点击:5126 回复:16

附件
师傅们 帮我我分析下这个电容柜里的接触器,保险是如何炸的
我先把情况和大家说下,我这个是个低压配电室 采用两路进线 两路进线分别来自两个变压器都是2500KV/A  每边的运行电流在2000A左右  总共有4个电容柜  每个电容柜的控制是自动控制的 其中有一个电容柜里的一组电容器一投入就回炸保险  或者接触器  出现两次这样的问题了   调式的时候厂家检测过斜波说没问题啊    我怀疑问提是出在电容器上  或者电抗器上    还有就是所以的线路都没有松动的现象  .
10-10-30 22:35
换电容器,我也碰到过,把总断路器都跳了表情表情表情
10-10-31 09:13
其中有一个电容柜里的一组电容器一投入就回炸保险  或者接触器  出现两次这样的问题了
从这句话中分析,
1 电容内部短路了或对外壳接线。
2 接触器出线端到电容器上的线路有短路。
10-10-31 13:46
从楼主的描述上看,应该是这一组线路上有问题,应仔细检查一下~!
不过还是有个问题想问下楼主,在图片中并没有看见电抗器,而且导线在进接触器前都绕了一圈是不是起电抗作用?
10-10-31 16:21
楼主的怀疑,应当有道理;可参考以上几位的意见。
另外,可分析一下,弧光最先是从哪里开始的,有不有可能短路碰壳之处。
10-10-31 17:39
我看了下,不知道电容是不是用国产的,如果是应该用电容专用接触器(带涌流线圈的)式一路开开
10-10-31 18:51
表情我们厂也遇到过这种情况,三个螺旋保险座都炸飞了,老响了,
10-10-31 22:14
更换该组电容试试。
10-11-01 07:04
换电容!!
10-11-01 08:52
可以用排除法嘛,电容器先不接上,换上保险试下看炸不炸
10-11-06 22:32

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯