主题:台达变频器
点击:1041 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
wangfb9987
我公司有一台台达变频器,0.75kw的,带0.4kw电机,启动后出现过载,经查电流用表量为0.4A,但是变频器显示电流为2.4A,所以过流报警,是参数没设置好吗?应检查什么参数,请各位老师指教。
10-10-27 15:59
1楼
编辑
引用
管理
254
台达型号?
10-10-29 13:07
2楼
编辑
引用
管理
wangfb9987
型号是N2-401-H3
谢谢老师,问题已经解决了,是外部模拟量转换的短接线没有设置好。再次谢谢了!
10-10-30 08:21
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
这是台安,不是台达;
10-10-30 10:05
4楼
编辑
引用
管理
wangfb9987
对对对,是台安,台达我是顺嘴了。呵呵。
10-10-30 16:04
5楼
编辑
引用
管理
dwbb
加减速太快了? 要不和模拟量转换端子无关的啊
10-10-31 00:35
6楼
编辑
引用
管理
ahljj
小经验.
10-12-06 09:26
7楼
编辑
引用
管理
zsyf
我也遇过类似的,后来发现给人换过主板,不配套。
10-12-06 13:55
8楼
管理
lkmbvf
该帖内容不符合相关规定!
10-12-09 19:45