有这么一个电柜,总电源进线处有个接地端子,出线为:开关电源有个接地端子,一台电机出线有个接地端子,一台仪表还有个接地端子,请问大家这几个出线的接地端子能串接吗?
个人认为接地是要分别接地的,就是把这几个接地线都分别引线到电柜上的金属螺母上,可同事说可以串接,有区别吗?
大家能提供下相关的图参考下吗?像这样有多个接地端子的柜子,大家都是怎么接线的呢?
10-10-27 13:14
1楼
编辑
引用
管理
shanxiaoli
有感性原件不可以串在一起接地吧,呵呵
10-10-27 14:59
2楼
编辑
引用
管理
kdrjl
应该接到一个地线的“汇流排”上。串联接地的弊端是一旦有一处连接不可靠,影响后面的接地线不可靠。
10-10-27 15:52
3楼
编辑
引用
管理
wexial
应该接到一个地线的“汇流排”上。串联接地的弊端是一旦有一处连接不可靠,影响后面的接地线不可靠。
10-10-27 17:20
4楼
编辑
引用
管理
智能ABC/Z
楼上回答得很好。
10-10-27 20:33
5楼
编辑
引用
管理
最爱泽泽
谢谢三楼,现已改为用汇流排接地了
10-10-27 21:43
6楼
管理
zhensu
该帖内容不符合相关规定!
10-10-28 13:01
7楼
编辑
引用
管理
文先
把这几个接地线都分别引线到电柜上的金属螺母上,与接在汇流排上作用是一样的。
10-10-28 21:35
8楼
编辑
引用
管理
1579813195
不要串接
10-12-04 22:44
9楼
编辑
引用
管理
ZHTOK
都直接到一接地点,不要串。
10-12-05 08:03