总开关200安培 前端开关100安培 前端开关没跳总开关跳是什么原因
最后修改:
2010/10/27 16:16:18
10-10-25 19:15
1楼
编辑
引用
管理
haihu2005
200A总开关和100A的开关是装在一起的?都是带漏电的?
10-10-25 20:27
2楼
编辑
引用
管理
1213712137
开关的灵敏度不一样
10-10-25 20:36
3楼
编辑
引用
管理
qlin
我也只能如3楼1213712137所说。
----------------------------------------------
欢迎支持“中华工控网”【职场人生】论坛:
http://bbs.gkong.com/list.asp?Boardid=84&Big=Y
10-10-26 17:32
4楼
编辑
引用
管理
tangrenbo
总开关不要装漏电保护就好了
10-10-26 17:59
5楼
编辑
引用
管理
669261970
1: 首先知道是不是越级,比如200A空开与100A之间有问题,
2:空开整定值不一样
3:空开有问题、
10-10-26 21:28
6楼
编辑
引用
管理
youlong8899
总开关200安培,如果有漏保, 前端开关100安培没有漏保, 前端开关没跳总开关跳是有可能的,我遇到过这样的问题。
10-10-27 09:17
7楼
编辑
引用
管理
lixli126
其实这种现象有很多原因,要根据实际的现场情况进行分析。楼上说的不无道理。跳总开关你还要看看是否和其他支路合成电流是否大过200A。而这个支路的电流还未超过速断值。
10-10-27 11:33
8楼
编辑
引用
管理
dyxybf
8楼分析的有道理,有些情况你的具体分析具体对待
10-10-27 15:30
9楼
编辑
引用
管理
gf2003129
开关的速断电流不一样,