登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:【话题】越级跳闸是怎么回事(20101026)

点击:2158 回复:14

总开关200安培 前端开关100安培 前端开关没跳总开关跳是什么原因
最后修改:2010/10/27 16:16:18
10-10-25 19:15
200A总开关和100A的开关是装在一起的?都是带漏电的?
10-10-25 20:27
开关的灵敏度不一样
10-10-25 20:36
我也只能如3楼1213712137所说。


----------------------------------------------
欢迎支持“中华工控网”【职场人生】论坛:http://bbs.gkong.com/list.asp?Boardid=84&Big=Y
10-10-26 17:32
总开关不要装漏电保护就好了
10-10-26 17:59
1: 首先知道是不是越级,比如200A空开与100A之间有问题,
2:空开整定值不一样
3:空开有问题、
10-10-26 21:28
总开关200安培,如果有漏保, 前端开关100安培没有漏保, 前端开关没跳总开关跳是有可能的,我遇到过这样的问题。
10-10-27 09:17
其实这种现象有很多原因,要根据实际的现场情况进行分析。楼上说的不无道理。跳总开关你还要看看是否和其他支路合成电流是否大过200A。而这个支路的电流还未超过速断值。
10-10-27 11:33
8楼分析的有道理,有些情况你的具体分析具体对待
10-10-27 15:30
开关的速断电流不一样,
10-10-27 19:02

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯