主题:220V单相电机接110V后是否可以长期稳定运行?
点击:3978 回复:25
楼主
编辑
引用
管理
yaijn
220V单相电机接110V后是否可以长期稳定运行?
转速是否也降为原转速的一半?线圈会不会发热?长期使用会不会有什么问题?
原理是什么?
10-10-25 13:58
1楼
编辑
引用
管理
大番茄
不可长期稳定运行;转速会降低的 但是并不是按减半这种比例;任何电压线圈都会发热;不建议长期使用
10-10-25 15:15
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;
输出力矩试一下;
10-10-25 15:42
3楼
编辑
引用
管理
iamzxjx168
长见识了~~~
10-10-25 16:01
4楼
编辑
引用
管理
mat3210
堵转了老兄,除非不带负载,否则连启动都成问题。
10-10-25 17:03
5楼
编辑
引用
管理
goldage
正常启动都难啊
10-10-25 22:32
6楼
编辑
引用
管理
yaijn
能讲一讲原理吗
10-10-26 13:27
7楼
编辑
引用
管理
yaijn
刚刚试验,根据不同的电压转速不同,最低75V可以启动,当然我是的是一个轴流风机。
其他电机没试。线圈不热。
电压越低,转矩越小。
10-10-26 13:42
8楼
编辑
引用
管理
meidalu00
学习了啊
10-10-26 14:08
9楼
编辑
引用
管理
kdrjl
欠电压运行,电机肯定受不了。嗡嗡作响。旋转磁势达不到设计能力呀。
10-10-26 14:38