登录
首页 PLC论坛 罗克韦尔Rockwell(AB)
回帖 发帖
正文

主题:RSLINX 通讯请教

点击:1360 回复:3

软件 RSLINX
PLC  SLC 500的1747-L532
电缆 1747-PIC
驱动安装都正常 ,就是找不到PLC.昨天曾经通讯OK。今天早上再上电,就找不到了。反复重装,无效果。启动程序过程中,也未报错。谁给指点下呀。谢谢
另:网上找一接线图。用232-DF1 协议,通讯OK.
附件
附件
附件
10-10-25 11:49
""昨天曾经通讯OK。今天早上再上电,就找不到了""
請重新確認COM PORT是否被其他應用程式佔用
10-10-30 10:24
通讯协议不对
10-11-06 09:35
选择DF1 driver, auto-config一下
10-11-09 17:32

工控新闻