主题:560KW电机进相后怎么电流波动狠大
点击:2130 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
xiaojie654321
我厂一台560KW.10KV的电机开机时很正常。进相后电流波动很大,基本上进相没设么效果,可控硅检查都没设么问题,主板,驱动板都没问题,互感器也没问题,请教各位老师支支招。
10-10-22 20:55
1楼
编辑
引用
管理
xiaojie654321
[cong 560KW电机进相后怎么电流波动狠大
我厂一台560KW.10KV的电机开机时很正常。进相后电流波动很大,基本上进相没设么效果,可控硅检查都没设么问题,主板,驱动板都没问题,互感器也没问题,请教各位老师支支招。tou03]
10-10-22 20:59
2楼
编辑
引用
管理
1213712137
换成 进相机
10-10-23 11:03
3楼
编辑
引用
管理
xilinxue
估计是电机质量的问题
10-10-23 12:56
4楼
编辑
引用
管理
xiaojie654321
进相机和进相器不是一样吗
10-10-23 14:38
5楼
编辑
引用
管理
xiaojie654321
电机质量为什么不进相又正常呢?
10-10-23 14:42
6楼
编辑
引用
管理
MEIJIHE
检查主控板这类东西看看上面有没什么故障指示,实在不行找厂家过来看看,也搞过但是不明不白,或者你留个QQ,我给你找个人,你跟他交流交流我现在没做这个了,他一真搞进相机维护