主题:RS232转RS485的问题
点击:3075 回复:21
楼主
编辑
引用
管理
yangyong5105
我电脑没串口,自己买了一根USB转232的线,与PLC可以正常通信,后来又买了一个232转485的,与一温控器连接起来后,用串口调试助手发送数据,但温控器始终没反应,不知是哪儿的问题?通信格式都一样啊
10-10-22 14:13
1楼
编辑
引用
管理
63685148
232转RS485供电了吗?
10-10-22 16:13
2楼
编辑
引用
管理
shuang2004
是否供电???
10-10-22 16:23
3楼
编辑
引用
管理
划痕
为什么楼主不继续回答了呢?问题解决了吗?
10-10-23 13:29
4楼
编辑
引用
管理
yangyong5105
还没有啊
USB转串口后,我直接接了一个232转485的,没有额外供电
难道还要额外供电???
我看了232转485的说明书,上面说好像自动从232上窃电的啊
10-10-23 15:13
5楼
编辑
引用
管理
63685148
你那个温控器可能就2个数据线吧,多半问题在供电上....
10-10-24 19:26
6楼
编辑
引用
管理
yangyong5105
我在485接线端子上按照上面所标的电压(+9V)接了一个正的9V电压,还是不行,唉,还是换一个接线模块吧
10-10-25 15:01
7楼
编辑
引用
管理
421936837
多试几次吧!
要是转换器没有问题的话应该可以!
10-10-25 16:57
8楼
管理
Mikechang
该帖内容不符合相关规定!
10-10-29 20:00
9楼
编辑
引用
管理
yangyong5105
搞定了!!
10-11-02 11:28