5楼说的我回复一下
当闭合开关SB3的时间中间继电器KA2A也通电,当闭合SB6的时间见 开关旋转到正转则34-----------SQX+-------------SQY++++++++,那么KA2A常开点通电吸合。限位开关不就没用了?
请指教谢谢
----------------------------------------------
天堂资源网
http://w ww.d2tiantang.com.
草根站长 电工之外的休闲的乐趣
KA2A是纵,横选择作用,以正转说明,当KA2A不通电,选择的是横控制,是34--SQX+--KA2A--SA1,等于短接SQY+;当KA2A通电,选择的是纵控制,34--KA2A--SQY+--SA1,等于短接SQX+。