登录
首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
回帖 发帖
正文

主题:FX1s 20mr 的输出端子

点击:2352 回复:10

输出端子有24+,com,com0,com1,com2,com3,com4,y0,y1,y2,y3,y4,y5,y6,y7和空端子。其中公共端和y是怎么对应的啊。我在手册上没看到啊表情表情
最后修改:2010/10/21 12:47:27
10-10-21 12:46
呵呵;用粗线分开的;
10-10-21 12:55
附件
10-10-21 12:58
是不是外部接中间继电器,不知道怎么接?如果是的话,例如输出如Y0动作了,Y0输出端要串联24V电源进入才能驱动中间继电器.具体说明书有接线图可以参考的.
10-10-21 13:02
附件
10-10-21 13:17
这种接法的好处是,可以使用多种电压和信号。
10-10-21 13:17

引用 ZCMY 在 2010/10/21 13:17:22 发言【内容省略】

最后那里是不是少了一根线。com3和com4怎么分,是不是com3和y3对应。com4对应y4.y5.y6.y7?
10-10-21 15:47
com3和y3对应。com4对应y4.y5.y6.y7,是这样的
10-10-21 16:08
应该都清楚了
10-11-13 06:44
如果所有输出端电源是相同的 ,可以把所有COM x 串接在一根线上,
本人新手
10-11-15 10:15

上一页下一页