请教proface的 3500T 串口2和西门子200的226MPI通信,GP侧直接用西门子的180度出线的DP头可以吗?
打电话问技术支持也没问出个123来,谁用过的,告诉一声啊,这样可不可以。
10-10-20 15:42
不可以。
管脚定义不一样。
GP侧分别有2个脚需要短接。
10-10-21 17:00
实践证明是可以直接用的,估计你们就知道COM1不知道COM2吧