登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:【话题】有没有解结的办法?(20101019)

点击:1716 回复:13

有一台正反转的控制柜,电机13KW,使用的接触器是CJT1-100A正泰产品,但是接触器坏的很快,都是触头打坏了。各位师傅有没有解结的办法?
最后修改:2010/10/20 16:13:24
10-10-19 11:07
频繁的正反转控制,特别是正反转之间没有延时时,电流是非常大的!!接触器的电流容量必须选择工作电流的7--10倍!!还有考虑在触点两端增加一个RC吸收回路!!仅供参考!
10-10-19 12:53
还有可以考虑使用软启动器或者变频器
10-10-19 13:21
用好一点的真空接触器
10-10-19 13:34
接触器的电流容量必须选择工作电流的7--10倍,用好一点的真空接触器
10-10-19 13:47

   正反转频繁动作时,应将接触器降低容量使用,如2楼介绍的,按电机的起动电流选用接触器;也可选用重任务接触器。
   起动时的线路压降,也可能影响接触器的正常吸合。


----------------------------------------------
欢迎支持【职场人生】论坛:http://bbs.gkong.com/list.asp?Boardid=84&Big=Y
10-10-19 17:34
频繁的正反转控制,特别是正反转之间没有延时时,电流是非常大的!!接触器的电流容量必须选择工作电流的7--10倍!!还有考虑在触点两端增加一个RC吸收回路!
表情
10-10-19 18:35
有资料可查吗?7-10倍是经验值还是理论值?
10-10-21 13:45
用变频器多好
10-10-24 15:13
您能告诉我您的电机是否停下来之后再反向启动呢?
分析一下:1)电机是不是离变压器远,电压低,启动时间长。
               2)电机有没有没停就反转。
正常使用应该用星、三角转换,如果必须直接启动,建议您在电机前加一台电容器8千乏吧。
10-10-24 20:22

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯