登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:【话题】有没有解结的办法?(20101019)
点击:1716 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
bhxc135
有一台正反转的控制柜,电机13KW,使用的接触器是CJT1-100A正泰产品,但是接触器坏的很快,都是触头打坏了。各位师傅有没有解结的办法?
最后修改:
2010/10/20 16:13:24
10-10-19 11:07
1楼
编辑
引用
管理
到处看看
频繁的正反转控制,特别是正反转之间没有延时时,电流是非常大的!!接触器的电流容量必须选择工作电流的7--10倍!!还有考虑在触点两端增加一个RC吸收回路!!仅供参考!
10-10-19 12:53
2楼
编辑
引用
管理
maoyiwen15
还有可以考虑使用软启动器或者变频器
10-10-19 13:21
3楼
编辑
引用
管理
周长锁
用好一点的真空接触器
10-10-19 13:34
4楼
编辑
引用
管理
meidalu00
接触器的电流容量必须选择工作电流的7--10倍,用好一点的真空接触器
10-10-19 13:47
5楼
编辑
引用
管理
qlin
正反转频繁动作时,应将接触器降低容量使用,如2楼介绍的,按电机的起动电流选用接触器;也可选用重任务接触器。
起动时的线路压降,也可能影响接触器的正常吸合。
----------------------------------------------
欢迎支持【职场人生】论坛:
http://bbs.gkong.com/list.asp?Boardid=84&Big=Y
10-10-19 17:34
6楼
编辑
引用
管理
568715922
频繁的正反转控制,特别是正反转之间没有延时时,电流是非常大的!!接触器的电流容量必须选择工作电流的7--10倍!!还有考虑在触点两端增加一个RC吸收回路!
10-10-19 18:35
7楼
编辑
引用
管理
yaijn
有资料可查吗?7-10倍是经验值还是理论值?
10-10-21 13:45
8楼
编辑
引用
管理
412152
用变频器多好
10-10-24 15:13
9楼
编辑
引用
管理
黑狐步
您能告诉我您的电机是否停下来之后再反向启动呢?
分析一下:1)电机是不是离变压器远,电压低,启动时间长。
2)电机有没有没停就反转。
正常使用应该用星、三角转换,如果必须直接启动,建议您在电机前加一台电容器8千乏吧。
10-10-24 20:22
上一页
下一页
工控新闻
台达携 AI 节能新品与场景化AI方案亮相中国制冷展
美的集团与联合国工业发展组织UNIDO签署战略合作备忘录
重塑全球能源装备格局 中国F级燃机打破国际垄断
智链同心,驭动未来——“京津冀智能网联新能源汽车主题对接活动暨生态港招商推介会”将于4月24日启幕
创造人机竞速新历史——人形机器人马拉松见证中国未来产业奔跑之路
研华重磅发布机器人行业全栈解决方案 ——以 AI 技术引领机器人规模化落地
和利时于第二届中国地方铁路新技术新装备交流展示会发布全栈解决方案
超400家企业入场,第十九届慈溪工业博览会开幕
更多新闻资讯