登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:【话题】有没有解结的办法?(20101019)
点击:1716 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
bhxc135
有一台正反转的控制柜,电机13KW,使用的接触器是CJT1-100A正泰产品,但是接触器坏的很快,都是触头打坏了。各位师傅有没有解结的办法?
最后修改:
2010/10/20 16:13:24
10-10-19 11:07
1楼
编辑
引用
管理
到处看看
频繁的正反转控制,特别是正反转之间没有延时时,电流是非常大的!!接触器的电流容量必须选择工作电流的7--10倍!!还有考虑在触点两端增加一个RC吸收回路!!仅供参考!
10-10-19 12:53
2楼
编辑
引用
管理
maoyiwen15
还有可以考虑使用软启动器或者变频器
10-10-19 13:21
3楼
编辑
引用
管理
周长锁
用好一点的真空接触器
10-10-19 13:34
4楼
编辑
引用
管理
meidalu00
接触器的电流容量必须选择工作电流的7--10倍,用好一点的真空接触器
10-10-19 13:47
5楼
编辑
引用
管理
qlin
正反转频繁动作时,应将接触器降低容量使用,如2楼介绍的,按电机的起动电流选用接触器;也可选用重任务接触器。
起动时的线路压降,也可能影响接触器的正常吸合。
----------------------------------------------
欢迎支持【职场人生】论坛:
http://bbs.gkong.com/list.asp?Boardid=84&Big=Y
10-10-19 17:34
6楼
编辑
引用
管理
568715922
频繁的正反转控制,特别是正反转之间没有延时时,电流是非常大的!!接触器的电流容量必须选择工作电流的7--10倍!!还有考虑在触点两端增加一个RC吸收回路!
10-10-19 18:35
7楼
编辑
引用
管理
yaijn
有资料可查吗?7-10倍是经验值还是理论值?
10-10-21 13:45
8楼
编辑
引用
管理
412152
用变频器多好
10-10-24 15:13
9楼
编辑
引用
管理
黑狐步
您能告诉我您的电机是否停下来之后再反向启动呢?
分析一下:1)电机是不是离变压器远,电压低,启动时间长。
2)电机有没有没停就反转。
正常使用应该用星、三角转换,如果必须直接启动,建议您在电机前加一台电容器8千乏吧。
10-10-24 20:22
上一页
下一页
工控新闻
对标 AI 算力供电痛点! 台达 × 泓慧能源首发“SST +飞轮储能”10kV 中压 UPS 效率突破 99%
以科技创新践行ESG OPT荣膺“国家级绿色工厂”
康佳特conga-TC300: 进军边缘AI的理想入门之选
一季度工业机器人产量同比增长33.2%
茵梦达电机(中国)有限公司二期厂房投产暨20周年庆典隆重举行
加速“出海”!“两张清单”揭秘机器人发展背后的强劲动力
和利时于第二届中国地方铁路新技术新装备交流展示会发布全栈解决方案
工业网络安全转型——深入解析 CRA、NIS2、IEC 62443 及海事要求
更多新闻资讯