ljchina2008
]报警显示:通道1轴S1/P1-VDI信号“伺服使能”移位时被复位,当打开电气箱门,用电风扇吹时,报警不出现,关闭箱门用自带空调冷却时,间隔半小时就会出现报警,如果连续工作则报警会越来越频繁。
10-10-18 22:04
1楼
编辑
引用
管理
jiangtao8848
空调没有装好,或者空调没有制冷效果,看看里面的吸尘器是不是堵了
10-11-02 15:48
2楼
编辑
引用
管理
ljchina2008
谢谢,问题已解决了,是驱动器不风机都坏了