我有一台安川G7 75KW变频器上电报UV故障,不能复位,更换电源板(驱动板)后正常,请问工控网的老师们是什么原因。
10-10-17 20:23

254

请问修好了?UV为电压过高故障.由开关电源的一组负电压电路供到CPU柝检测.
10-10-22 21:59
电压检测电容是不是有问题?以前电压检测50V 1uF电容有问题报欠压故障
10-10-23 14:54
没修,把这个板子换到另外一个变频器上又正常
10-11-02 18:59
接插件部位有问题吗?
10-11-02 21:16
是变频器短路充电电阻的接触器辅助触点闭合不良造成的
10-11-08 22:54