主题:请教安川变频器UV故障原因
点击:1712 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
xilianping
我有一台安川G7 75KW变频器上电报UV故障,不能复位,更换电源板(驱动板)后正常,请问工控网的老师们是什么原因。
10-10-17 20:23
1楼
编辑
引用
管理
254
请问修好了?UV为电压过高故障.由开关电源的一组负电压电路供到CPU柝检测.
10-10-22 21:59
2楼
编辑
引用
管理
zzyog
电压检测电容是不是有问题?以前电压检测50V 1uF电容有问题报欠压故障
10-10-23 14:54
3楼
编辑
引用
管理
xilianping
没修,把这个板子换到另外一个变频器上又正常
10-11-02 18:59
4楼
编辑
引用
管理
速维变频器
接插件部位有问题吗?
10-11-02 21:16
5楼
编辑
引用
管理
499812389
是变频器短路充电电阻的接触器辅助触点闭合不良造成的
10-11-08 22:54
工控新闻