各位好,我想请教下PLC避雷的问题。我用的罗克韦尔1746PLC,开关量输入大约200个点,都是从各个户外小柜子里进来的,进PLC前还需要采取什么保护措施吗?输出出来接继电器然后通往户外各个柜子,这个还需要加保护措施吗?1746PLC通过光纤联网,还需要加保护措施吗?
10-10-16 10:31
1楼
编辑
引用
管理
meidalu00
我认为加信号隔离器就可以了,至于PLC避雷的问题请专家指教!
10-10-16 15:58
2楼
编辑
引用
管理
yedong0918
避雷还是要弄好,我一个工地一雷辟下来,十几万没了~!
10-10-17 00:13
3楼
编辑
引用
管理
tutushpy
DI进PLCa之前也加继电器隔离一下吧
10-10-17 08:58
4楼
编辑
引用
管理
mat3210
假如是开关量的话,可以不加避雷器,因为你联网通信使用的是光纤,雷电对他没办法,所以你可以放心使用了,你还是做个电源防雷吧,更加实用些。