主题:三相开关怎么选?
点击:1279 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
hovital
单项40kw照明电路,要求接在三相开关上。三相开关怎么选。
最后修改:
2010/10/18 8:19:54
10-10-15 19:22
1楼
编辑
引用
管理
kdrjl
一零一火,中间的触点空着。
10-10-15 19:32
2楼
编辑
引用
管理
lixuefeng7272
你分三段控制,零线共用,分别接一相不就OK,40/3=13x1.5=17.5A,25A的三相断路器足够了,考虑水货多,再选大点,30A吧
10-10-15 19:43
3楼
编辑
引用
管理
281688116
为什么乘1.5
10-10-15 20:30
4楼
编辑
引用
管理
1036724641
二楼的算法好像不对把?
10-10-16 22:00
5楼
编辑
引用
管理
小代
乘以5,选100A的3相空开
10-10-16 22:20
6楼
编辑
引用
管理
lj19820422
乘5,不是1.5
10-10-16 23:18
7楼
编辑
引用
管理
780227dqp
引用
lixuefeng7272
在 2010/10/15 19:43:23 发言
【内容省略】
是不是打错了,是乘4.5吧
最后修改:
2010/10/16 23:22:10
10-10-16 23:21
8楼
编辑
引用
管理
lixuefeng7272
不好意思,误导了,还把单相功率当三相纯电阻功率计算了,应是40/3=13。3X4.5=59.85A
10-10-17 08:12
9楼
编辑
引用
管理
ssx9368
三相功率平均分配,选100的空开吧。
10-10-17 21:26