主题:三相开关怎么选?

点击:1279 回复:10

单项40kw照明电路,要求接在三相开关上。三相开关怎么选。
最后修改:2010/10/18 8:19:54
10-10-15 19:22
一零一火,中间的触点空着。
10-10-15 19:32
你分三段控制,零线共用,分别接一相不就OK,40/3=13x1.5=17.5A,25A的三相断路器足够了,考虑水货多,再选大点,30A吧
10-10-15 19:43
为什么乘1.5
10-10-15 20:30
二楼的算法好像不对把?表情
10-10-16 22:00
乘以5,选100A的3相空开
10-10-16 22:20
乘5,不是1.5
10-10-16 23:18

引用 lixuefeng7272 在 2010/10/15 19:43:23 发言【内容省略】

是不是打错了,是乘4.5吧
最后修改:2010/10/16 23:22:10
10-10-16 23:21
不好意思,误导了,还把单相功率当三相纯电阻功率计算了,应是40/3=13。3X4.5=59.85A
10-10-17 08:12
三相功率平均分配,选100的空开吧。
10-10-17 21:26