主题:电机电压是3相220V,它的电流怎么计算?
点击:6091 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
54923064
电机电压是3相220V 哪位知道它的电流怎么计算?
最后修改:
2010/10/18 8:19:37
10-10-15 17:48
1楼
编辑
引用
管理
alian899
容量除以千伏数,商乘系数点七六。
三相二百二电机,千瓦三点五安培。
10-10-15 19:38
2楼
编辑
引用
管理
alian899
容量除以千伏数,商乘系数点七六。
三相二百二电机,千瓦三点五安培。
10-10-15 19:40
3楼
编辑
引用
管理
kun.quan
I=P\1.732*U*COS&(0.85)
10-10-15 21:46
4楼
编辑
引用
管理
54923064
有劳各位帮忙,小子这里谢过
10-10-16 20:04
5楼
编辑
引用
管理
cxd8099
如果是三相四线的话电压L1 L2 L3 N. 三相对零电压分别是220V,电流A=220/R(电机电阻)就可以算出了。
10-10-17 13:04
6楼
编辑
引用
管理
wangbingmei
引用
kun.quan
在 2010/10/15 21:46:11 发言
【内容省略】
10-10-18 09:08
7楼
编辑
引用
管理
yan359914425
容量除以千伏数,商乘系数点七六。
三相二百二电机,千瓦三点五安培。
系数七六是什么啊
10-10-18 12:21
8楼
编辑
引用
管理
mat3210
还不是一样?三相220V的跟三相380的有什么区别?P=1.73UICOSФ..