主题:环宇牌万能断路器 (DW15-630)通电后,电动合阐控制电路保险烧是什么原因?请高人指点

点击:2274 回复:3

合阐按钮一按,听到电磁铁嗒一声,万能断路器外壳上显示分状态,万用表测输出端没电,控制电路6A保险也烧了,连续试了两次结果相同,手动也合不上,请求论坛高人指点
10-10-14 12:24
负载端短路了,或者万能断路器 本身的问题
10-10-14 22:08
检查失压线圈是否击穿。
10-10-15 01:21
万能断路器的出问题了,查看一个合闸电路是否有问题!
10-10-15 10:56