登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:为什么机房的空开老是跳闸

点击:9673 回复:23

计算机实验室有60台机子,用60A的1P+N带漏电保护的空开,分3路走线,但是没用多久,空开就跳闸,跳闸后直接无法合闸,只有把机子的电源线全部拔掉后才能合闸,但还是不定时(有时几个小时,有时几天)的跳闸,请问高手这是什么原因,怎样才能解决?
10-10-12 15:54
先区分一下是过载跳闸还是漏电保护动作。过载跳闸后马上合闸合不上去,如果是漏电保护动作会有一个跳闸指示,按一下黑色的复位按键才能再合闸。
10-10-12 16:05
每次跳闸后,小的黑色按钮都要跳起来,但把它按下去直接合闸都无法合上,都必须拔掉部分机子的电源才能合上,合上后,又插上机子电源就可以用一段时间。还有就是一路线的机子只有20台机子,用60A的空开,应该不会是过载吧?
10-10-12 16:22
机子的功率是多少啊
10-10-12 16:41
60A开关小了,按电力线路规定单相超过30A应该接三相五线制!一台电脑大约按350W算,大约计算60台X350W=21000W/220V=95A左右。测量线路电流看看吧!
10-10-12 16:42
我遇到过,把微机电源接地按三组接地,要单独的接地极,如不行,加大漏保的漏电电流.  因微机开关电源谐波大易干扰漏电检测电路使工作不稳定.
10-10-12 17:05
这应该是漏电引起的,或者是开关的质量不好,换一个开关试试,最好用大点的开关
10-10-12 18:33
怀疑是开关小了
10-10-12 20:18
首先要看你的实验室的电是否按正规接法接的,就是火线,零线,接地线,具体接错没得,如果没有接错,那就加大设置漏电电流然后OK!
10-10-12 21:00
加大设置漏电电流然后OK!
10-10-12 21:33

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯