登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:急!在线等--电阻每级切除时间设定为多少秒合适?
点击:991 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
电1234
一台抓斗行车,抓斗升降电机、闭合电机都是110KW,转子采用四级电阻降压启动,想问,电阻每级切除时间设定为多少秒合适?
最后修改:
2010/10/11 13:31:48
10-10-11 12:53
1楼
编辑
引用
管理
248214717
先按4、3、2、1设定。
10-10-11 14:21
2楼
编辑
引用
管理
想想看
转子串电阻起动的目的是降低起动电流,因此可在定子电路中装上电流表,起动时电流表指示很大,但会下降,到不再下降时的时间,就是切除第一级电阻的时间。切除一级电阻后,电流表指示又会很大,同样会下降,到不再下降时的时间,就是切除第二级电阻的时间,以此类推,直到切除四级电阻。这样记录到切除电阻的时间后,就按这个时间去整定相应的时间继电器。
10-10-11 19:02
3楼
编辑
引用
管理
电1234
有没有通用的方法?我们初步设定值为1秒行不行?感觉按4.3.2.1.启动时间较长,行车工抓不起料,影响生产
10-10-11 23:25
4楼
编辑
引用
管理
想想看
其实你这个问题根本不要去考虑时间,而由操作工实际掌握,操作手柄分四档,抓料时用最低档,抓住后才逐步升档。当然为了避免野蛮操作,可以设定最小升档间隔时间,就是我上面讲到的四级切除时间。但这样控制电路会很复杂。
10-10-12 17:43
5楼
编辑
引用
管理
badboy2944
2秒吧,我这边有一个90KW的卷扬机,也是切换电阻的,设定是2秒
10-10-12 22:18
工控新闻
智链同心,驭动未来——“京津冀智能网联新能源汽车主题对接活动暨生态港招商推介会”将于4月24日启幕
施耐德电气亮相2026汉诺威工业展,助力企业化挑战为竞争力
美的集团与联合国工业发展组织UNIDO签署战略合作备忘录
CIEI 2026宣传攻势全面铺开 ——全媒体生态立体布局,国际声量持续攀升
汇川传感:以“7+1”目标行业战略引领,开启全场景集成传感方案智造新篇章
华北工控MATX-6557搭载飞腾D3000处理器:工业边缘AI部署自主可控的算力底座
13.6%!一季度电子信息制造业在主要工业门类中增速第一
创造人机竞速新历史——人形机器人马拉松见证中国未来产业奔跑之路
更多新闻资讯