主题:各种减压启动与电流,电压,转矩的关系
点击:954 回复:1
楼主
编辑
引用
管理
zhangzisky
按正常启动为参考物,各种启动方式的比值是多少?
还想问下对于那种大的电机正常直接启动电压,电压,转矩是允许是额定值的多少倍?
超过了这个代数关系就要降压启动。。。
10-10-10 09:29
1楼
编辑
引用
管理
小笑笑
星三角启动 0.33Iq 0.58Ue 0.33Mq
电阻减压起动 50%抽头 0.5Iq 0.5Ue 0.25Mq
65%抽头 0.65Iq 0.65Ue 0.42Mq
80%抽头 0.8Iq 0.8Ue 0.64Mq
自耦减压起动 50%抽头 0.5Iq 0.5Ue 0.25Mq
65%抽头 0.65Iq 0.65Ue 0.42Mq
80%抽头 0.8Iq 0.8Ue 0.64Mq
延边三角起动 0.7Iq 0.7`0.8Ue 0.49Mq