登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:有点奇怪

点击:772 回复:8

在上班中碰到这样一个问题,,,,一个安全模块,,,11脚有DC18.5V的电压,,,经过机器上的所有限位开关急停开关的常闭点
后到该模块的第12脚,,,形成一个闭合的回路,若该回路闭合则模块的常开闭合输入PLC则可以正常开机,,,故障现象,,,,
模块正常,,,,所有的限位和急停都没有断开,,,也没有接地,,,模块的常开点时不时的出现断开的现象,,,导致机器正常运行时自动会停,,,,立该开也开不起来,,,,过一小会再开又可以开的起来了,,,过去查故障,,,,将回路的第二个限位开关断开,,,测模块11脚对地有21.2V电压,,,拆下11脚的线测只有18.5V了,,,而且断开各个限位开关后所测得的11脚对地电压都不一样,,,最高可达到24.3V,,,怀疑是控制线和动力线走在一起所致,,可是机器在出现故障时我测11脚对地只有12V
而正常工作时11脚对地有21.4V,,,为什么会时不时的电压降低呢,,,而且因电压降低而模块动作,,,整机停止后这个12V电压也不会立刻升高,,,而是要维持一小会,,,现在从新放线后,,,模块11脚对地有18.3V左右电压,,,,故障解决,,,但是我就想不明白,,,为什么会出现这个故障,,,,请教各位师傅,,,,帮我分析一下
10-10-08 12:24
不好意思,,,,不会画图,,,,不然就画个图了,,,,,,,那位师傅有特简单,,,特别好学的画图软件,,,介绍一个,,,,只要能画简单的电路图就好了,,,,多谢了
10-10-08 12:28
是不是你的线路某处破损接地所导致
10-10-08 12:49
看来,还是与线的连接或导线本身有关;
不知,重新放线时,发现过疑点没有。


----------------------------------------------
欢迎支持【职场人生】论坛:http://bbs.gkong.com/list.asp?Boardid=84&Big=Y
10-10-08 15:53
哪些线放在线槽中,,,还有从机中间穿用扎带扎的拿出来太麻烦了,,,直接由接线端子处拆下不用,,,另放一条接上,,,,
10-10-09 09:33
11脚跟12脚直接连上  试试   。。
10-10-10 08:01
怎么这么乱
10-10-10 09:06
个人认为是导线有断点或皮损所至
10-10-10 09:15
11脚12脚连上,,,哪 就是短接了,,,,哪就没有什么问题,,就是外面好多安全保护不能用了呗
10-10-15 17:34

工控新闻

更多新闻资讯