主题:计论关于家用电表的问题?

点击:1446 回复:10

我今天帮人家,家里安装了一个分电表可是安装好以后,发现了一个问题不知道要怎么处理了,,我把二间房子的电完全用两个电表和空开分开了,当我把分电表的空开关了以后那个房间里的电没有了,,,总电表他是顺时针走,可是分电表怎么是逆时针走的我看我自己的接线方试也没有错,1.3进线,2.4出线,哎呀,,请兄弟们帮忙解决一下
10-10-04 17:22
都是市电220V,难道你那里是几个供电源啊??你换换线看看咯
10-10-04 17:33
你是 不是把零火接反了?
表情
10-10-04 20:40
你把火线接在3上面了,零线接在1上面了。1接线端是通过电表线圈的。你把零线接在1上面就会反转。
10-10-04 20:44
哦?还有这样的?对家电知之很少。但这样不就可以给电表清0了?那计电量仪器反转是不是也照样记呢?
10-10-05 10:35
电表反转主要是电源线和负载线接反。1端子和3端子应接电源线,2和4接负载线。
10-10-05 21:17
你看是不是有回路电吗?
10-10-05 22:10
关注中。我也不太清楚!
10-10-10 16:53
电表的潜动
10-10-10 17:14
电表本身问题.电表潜动.不该接线. 1端子和3端子应接电源线,2和4接负载线