主题:变频器经常出现接地报警,但重新接地线还是报警是怎么回事?
点击:3876 回复:15
10楼
管理
王小军
该帖内容不符合相关规定!
10-12-29 20:39
11楼
编辑
引用
管理
469108700
有可能是接地的方法不对啊 ···
11-01-04 16:27
12楼
编辑
引用
管理
东北短客
有可能是电机的问题,老化了 或绝缘失效
也有可能是变频器线路接触不良
11-01-04 16:37
13楼
编辑
引用
管理
dicksonlxd
除了可能是电机和连接电缆的问题之外,还应该考虑到逆变输出模块是否有损坏的现象;如果逆变模块损坏的话也是有可能出现此类报警的。
11-01-04 19:15
14楼
编辑
引用
管理
fuhuafeng72
看看漏电报警是什么原因造成的,然后逐一排查
11-12-10 20:33
15楼
编辑
引用
管理
helloworld11
学习下
11-12-13 13:27