登录
首页
PLC论坛
PLC论坛
回帖
发帖
正文
主题:【话题】plc信号控制线感应电压处理问题(20100930)
点击:2456 回复:9
楼主
编辑
引用
管理
ylskzq0204
输煤皮带用PLC控制,后来加的PLC信号控制,但是感应电压有100到190V,严重影响系统正常运行,不是屏蔽线,不知道同电缆备用线接地可以取消感应电压不,其次不还电缆什么方法可以取消感应电压
最后修改:
2010/10/8 8:58:23
10-09-28 18:56
1楼
编辑
引用
管理
fyyr1071090893
最好用屏蔽线,电缆的备用线接地是没有用的。
10-09-28 21:18
2楼
编辑
引用
管理
248214717
中间加隔离模块,线路中窜进了交流信号,在信号线的两端做接地及屏蔽处理。
10-09-29 14:44
3楼
编辑
引用
管理
qlin
3楼248214717的建议,可以考虑,看可否采用隔离措施、或滤除措施。
----------------------------------------------
欢迎支持【职场人生】论坛:
http://bbs.gkong.com/list.asp?Boardid=84&Big=Y
10-09-29 16:13
4楼
编辑
引用
管理
ylskzq0204
还屏蔽线不是那么简单,就看加什么可以处理
10-09-29 19:39
5楼
编辑
引用
管理
shpw
你的PLC控制信号时什么信号 最好加PLC隔离继电器 对长距离控制信号 或者干扰严重的地方 效果明显
10-09-30 13:40
6楼
编辑
引用
管理
hdsr178
用双绞屏蔽电缆STP-120Ω(for RS485 & CAN) one pair 18 AWG ,电缆外径8.2mm左右,灰色护套,适用于室内、管道及一般工业环境。使用时,屏蔽层一端接地!
或
铠装双绞屏蔽型电缆 ASTP-120Ω(for RS485 & CAN) one pair 18 AWG ,电缆外径12.3mm左右,黑色护套。可用于干扰严重、鼠害频繁以及有防雷、防爆要求的场所。使用时,建议铠装层两端接地,最内层屏蔽一端接地!
10-10-01 20:21
7楼
编辑
引用
管理
crxgodwin
1、PLC的输入输出线不要走同一条电缆,线路尽量短;使用屏蔽线,屏蔽线单端接地;2、PLC本身的接地端接地最好独立接地,不要与强电线路共地,保证接地点不会有电压波动(为绝对零电位);3、找出干扰源,避开或消除之。
10-10-03 10:51
8楼
编辑
引用
管理
68682505
[quote]
以下是引用
crxgodwin在2010/10/3 10:51:01
的发言:
1、PLC的输入输出线不要走同一条电缆,线路尽量短;使用屏蔽线,屏蔽线单端接地;2、PLC本身的接地端接地最好独立接地,不要与强电线路共地,保证接地点不会有电压波动(为绝对零电位);3、找出干扰源,避开或消除之。4动力电缆根信号电缆不要走同一桥架.
10-10-03 17:10
9楼
编辑
引用
管理
crxgodwin
DONE
10-10-04 00:06
工控新闻
e络盟现已发售 Microchip 全新 PIC32CM PL10 微控制器,以 8 位简易设计实现 32 位性能
ABB解码钢铁及有色金属行业高质量发展新路径
和利时亮相制造业数字化转型促进中心 “深度行”(四川站) 以 XMagital 赋能电子信息制造智改数转
施耐德电气加入世界经济论坛灯塔运营系统顾问委员会,共推开源制造蓝图
人形机器人量产元年开启 产业链进入规模化商业化新阶段
MPS发布业界首款24V输入20A/25A/30A大电流同步降压DC/DC系列产品
2026 汉诺威工业博览会 展后报告 | 为产业竞争力指明方向
新松工业机器人首次批量应用汽车焊装主线
更多新闻资讯