主题:55KW自吸式水泵配多少平方线?
点击:4373 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
qiaolonghu95
现有两台55KW自吸式水泵安装,我想用星、三角启动,请问用多少平方铜软线合适。
10-09-28 10:29
1楼
编辑
引用
管理
zheng_changxin
16平方质量好的软铜线够用了
10-09-28 12:52
2楼
编辑
引用
管理
小小孩
16平方的铜线就可以的
10-09-28 13:06
3楼
编辑
引用
管理
mat3210
线路距离?布线方式?说说你的条件先,穿管布线的、距离远点的话最好使用35平方的。。
10-09-28 13:08
4楼
编辑
引用
管理
wml0060
最好用25mm²的软铜线。
10-09-28 15:08
5楼
编辑
引用
管理
huangqiping
如果是用星三角启动16平方的就够了。。。。。
10-09-28 22:51
6楼
编辑
引用
管理
kailelaohu
用25平方的铜芯线
10-09-28 23:48
7楼
编辑
引用
管理
zp197873
感觉还是35平方的
10-09-29 11:01
8楼
编辑
引用
管理
伍建
距离很近用16平方,如果距离远就用25平方线。
10-09-29 11:10
9楼
编辑
引用
管理
63054329
35㎡铜线就不会发热
10-09-29 11:14