登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:求助各位有经验的师傅们!急急急急急

点击:1361 回复:14

那位能帮帮我!、
  我这里有一个泵房,有两个水泵(三相380V 50HZ)是通过变频器控制的。当供水时变频器启动,首先是1号泵(工作设定压力是3个压,如果压力是3分钟内没有达到指定的压力2号泵启动。当压力达到指定的压力时2号泵停止工作。(1号泵是主水泵)
 可是现在的问题是我的1号泵启动了(变频到50HZ)压力在2.6个压左右,3分钟后2号泵启动了,两个泵同时工作。可是工作几分钟后1号泵转速正常可是不上水。2号补水泵正常上水。(首先说明泵都是好的,单个试验泵时都能达到2.6个压左右)
各位师傅帮我分析一下这个是什么原因谢谢!!!
10-09-27 17:30
是并联还是串联?
10-09-27 18:17
请问上楼,变频器一拖二可以串联吗?我从未见过,是我少见多怪了.我也做过同样的一个项目,一拖二,当一台泵启动,频率达到50HZ时,变频启动2号泵,此时1号泵应该转变为工频,设置一个压力上限,如果一工一变压力过大,1号泵停止工作,2号变频。运行的还好.我也做工控时间不久,不是很懂,贻笑大方了。请高手给予指点!
10-09-27 20:09
1#泵是不是反转了呀
10-09-27 21:16
检查引水管线吧
10-09-27 21:22
什么原因造成的这种现象?不可能一上来就这样吧~!
10-09-28 00:38
压力传感器问题
10-09-28 06:14
压力传感器问题
10-09-28 06:15
在这里我只针对两个水泵而然!不牵涉变频器!
如你所说,每个水泵都能达到2.6个压力,如果是并联只是流量增加了一倍!压力并没有增加!那么你把压力控制点设置在3,压力永远达不到??不太在行,仅供参考!
10-09-28 12:43
是并联,我还要补充一下就是,1号和2号泵哪个设为主泵,等辅泵工作了之后,哪个就不上水,辅助工作的那个正常。
10-09-28 12:55

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯