主题:22千瓦的电机直接启动用多少平方铝线啊
点击:22261 回复:23
楼主
编辑
引用
管理
479901691
有一个大米加工厂里面有一台磨米机是22千瓦的电机 直接启动 请问朋友们应该 用多大的线径呢
10-09-26 08:29
1楼
编辑
引用
管理
mat3210
铜线使用16平方,铝线使用25平方。。
10-09-26 08:40
2楼
编辑
引用
管理
479901691
谢谢了
10-09-26 08:45
3楼
编辑
引用
管理
智能ABC/Z
2楼回答很好,我建议你用铜线,用铝线的话最好做铜铝接头。
10-09-26 09:34
4楼
编辑
引用
管理
xiachuan
现在都不用铝线了,用铜线啊
10-09-26 11:06
5楼
编辑
引用
管理
心灵的港湾
三相电机一个KW2A,铜芯线1平方5A,以后按照这种方法自己去算吧!
乘以1.5-2.0的安全系数。
最后修改:
2010/9/26 11:30:45
10-09-26 11:29
6楼
编辑
引用
管理
780227dqp
楼主线路有多长啊?
10-09-26 17:33
7楼
编辑
引用
管理
浩色之徒
建议用铜线!
10-09-26 17:51
8楼
编辑
引用
管理
479901691
现在就是铜线太贵啦 和铝线差很多呀 线路十多米左右 25平方的铝线够了吧 谢谢大家的回复啦
10-09-28 08:57
9楼
编辑
引用
管理
dwbb
25平方的铝线可以用的,头子需要做做好,米机的负载还算是重载,用铜铝接线端子。