各位师傅公司有一预热板漏电,想安装一漏电断路器,想问一下只要相线,零线接进去就OK吗?这预热板不用接地保护吗?谢谢!
10-09-23 21:46
1楼
编辑
引用
管理
jianlai188
如果是三相四线的话,只进相线即可。
10-09-23 22:06
2楼
编辑
引用
管理
780227dqp
你预热板以漏电,装漏电断路器也合不上啊。
有接地保护加漏电断路器,相当于两道保护。
10-09-23 22:40
3楼
编辑
引用
管理
byjyx2008
是的,只要流进,流出漏电开关的电流的代数和不为零,超过设定的安全数值,开关就会动作。需要接地,不然漏电往哪漏呀。
10-09-24 00:37
4楼
编辑
引用
管理
lj19820422
为什不先解决漏电问题?
10-09-24 01:20
5楼
编辑
引用
管理
qlin
如楼上所说,可先解决漏电问题,再装漏电保护器,以防止漏电。
----------------------------------------------
欢迎支持【职场人生】论坛:
http://bbs.gkong.com/list.asp?Boardid=84&Big=Y
10-09-24 11:28
6楼
编辑
引用
管理
金工机械
先解决漏电的问题啊
10-09-25 09:33