引用 charlestpe 在 2014/1/15 3:17:27 发言【内容省略】

这个急停开关有没有被人动过,急停正常状态下是要接常闭点的,你看下正常情况下有没有信号接通到PLC。
14-01-15 08:57
未按下时急停开关信号是否有输入?
14-01-17 23:50

引用 charlestpe 在 2014/1/15 3:17:27 发言【内容省略】

通常程序里急停开关用开点,实物要接常闭点,可能是实物接错了或者程序不按常规套路来写。
14-01-18 11:05

引用 Kate 在 2014/1/18 11:05:59 发言【内容省略】

我也遇到过这中情况,后来把程序改啦。
14-01-21 09:01