引用 charlestpe 在 2014/1/15 3:17:27 发言【内容省略】
这个急停开关有没有被人动过,急停正常状态下是要接常闭点的,你看下正常情况下有没有信号接通到PLC。点击:1349 回复:13
引用 charlestpe 在 2014/1/15 3:17:27 发言【内容省略】
这个急停开关有没有被人动过,急停正常状态下是要接常闭点的,你看下正常情况下有没有信号接通到PLC。引用 charlestpe 在 2014/1/15 3:17:27 发言【内容省略】
通常程序里急停开关用开点,实物要接常闭点,可能是实物接错了或者程序不按常规套路来写。