主题:发电机的问题
点击:1564 回复:17
楼主
编辑
引用
管理
jxh721006
请教发电机180KW发出的电零线带电,零线对地有200伏的电压,但是三相电压正常,零线对相线电压又是220伏,请教是不是发电机坏了?
10-09-21 18:01
1楼
编辑
引用
管理
377809393
是不是中性点没有接点
10-09-21 18:06
2楼
编辑
引用
管理
780227dqp
同意2楼
中性点没有接地
10-09-21 18:12
3楼
编辑
引用
管理
164411287
零线没有虚接
10-09-21 19:52
4楼
编辑
引用
管理
张明197442
把主开关关掉再量一下,多数是零线断了。
10-09-22 09:49
5楼
编辑
引用
管理
guanchd
2搂
10-09-22 22:47
6楼
编辑
引用
管理
zrh1234
中性点没有接点
10-09-25 21:33
7楼
编辑
引用
管理
dwbb
发电线的中性线接线了没有? 检查一下。。。
10-09-26 00:48
8楼
编辑
引用
管理
xilinxue
是不是中性点没有接点
10-09-26 07:43
9楼
编辑
引用
管理
heishenwjb
中性点没接地,查查吧