请教发电机180KW发出的电零线带电,零线对地有200伏的电压,但是三相电压正常,零线对相线电压又是220伏,请教是不是发电机坏了?
10-09-21 18:01
是不是中性点没有接点
10-09-21 18:06
同意2楼
中性点没有接地
10-09-21 18:12
零线没有虚接
10-09-21 19:52
把主开关关掉再量一下,多数是零线断了。
10-09-22 09:49
2搂
10-09-22 22:47
中性点没有接点
10-09-25 21:33
发电线的中性线接线了没有?   检查一下。。。
10-09-26 00:48
是不是中性点没有接点
10-09-26 07:43
中性点没接地,查查吧