主题:各位帮忙分析下电机烧毁原因

点击:3575 回复:38

一台37kw的三相异步电机带水泵,在正常运转过程中,水泵靠背轮突然脱落,导致电机突然空转,但是热保护没调,后来电机三相绕组全部烧坏。问一下,这种情况下电流怎么变化?热保护能起到保护作用吗?帮忙分析下电机烧毁原因,谢谢啦
10-09-20 22:32
应该电流变小
10-09-21 14:11
回2楼,电流变小,热保护肯定就不会跳呗,那电机是什么原因都烧了,而且盘车还能盘的动
10-09-21 17:11
啊错了,回1楼
10-09-21 20:01
看看电机轴承。
10-09-21 20:46
水泵靠背轮突然脱落是不会烧电机的,还会有其它原因,请你祥细检查。
10-09-24 15:09
看一看电机烧的现象
10-09-25 19:20
表情
学习中
10-09-25 21:07
电机空转会导致电枢磁场错乱,电机发热烧毁、炸坏绕组。
10-09-25 21:58
电机空转(飞车)也会烧坏啊?
10-09-25 23:23